1、墙体开槽不深(墙内可能有钢筋),冷热水管露出墙体,影响贴瓷砖。

2、地坪冷热水管相叠过桥时位置没考虑好,影响地坪厚度及坡度。

3、热水器冷热水管布管时没按热水器的型号来布管,实际安装时有误差或位置不   对。

4、墙式冷热水龙头的位置高度不合理,龙头的中心间距不正确,通常中心间距15公分。致使面砖贴好后,龙头不能安装。

5、冷热水管安装完毕一定要进行打压试验,试压8公斤,时间20-30分钟。

没搜索到文物库相关内容

暂无用户创作记录!~

记录用户以此项目图片为灵感使用Ai进行二次创作。

xx88662011-9-4 10:16:21
{:10:}{:10:}{:10:}
polygold2011-9-4 22:31:01
1、试验必须在水路施工完成24H后进行;
2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;
3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;
4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;
5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;
备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg

经常会出现的情况:
1、水表表盖玻璃破裂!!!
(劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)
2、打不上压!!!(某出水口未关闭)
3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)
caizzjj2011-9-5 02:23:26
额,自来水管接好,测试的压力该是多少 ?
juanguri2011-11-22 08:24:28
5、冷热水管安装完毕一定要进行打压试验,试压8公斤,时间20-30分钟。

请问,怎么打压试验啊?需要怎么做的?
simandia2011-11-24 15:11:49
地暖也加压么 方法一样么
hufu52013142011-12-27 15:27:45
juanguri 发表于 2011-11-22 08:24
5、冷热水管安装完毕一定要进行打压试验,试压8公斤,时间20-30分钟。

请问,怎么打压试验啊?需要怎么做 ...

我来告诉你,水管内蓄水,关上进户阀门,在卫生间打压试水,用打压机一头连接卫生间里一个水龙头,然后开始打压
hufu52013142011-12-27 15:36:15
simandia 发表于 2011-11-24 15:11
地暖也加压么 方法一样么

地暖也要打压的,可以两次打压。第一次在地暖铺好后测压,第二次在地面找平,铺地板之前打压检查一次