求地暖地面上砌筑120隔墙解决方法
最近做了方案,墙体需要大动,有一面120的隔墙需要用红砖砌筑到铺设地暖的地面上,担心对地暖管负重过大,时间长了会造成地暖管破裂,又不能用轻钢龙骨的石膏板隔墙,求高手指教!急求!
Ai 分析中……

序赞Ai时刻等待着你的命令!~

与Ai对话形式持续执行相关Ai智能体任务。

viewsonic2011-10-24 09:42:08
砸钱,焊个钢结构地梁,在钢结构面上砌砖
王尹2011-10-25 10:14:43
地面支点做好,做钢结构,红砖墙肯定是不好砌哦,这个业主也太折腾人了{:12:}
醉清风2011-10-25 21:40:21
viewsonic 发表于 2011-10-24 09:42
砸钱,焊个钢结构地梁,在钢结构面上砌砖

能详细给介绍一下吗
viewsonic2011-10-26 10:08:39
根据现场地暖分布情况,钢结构到地面的支点能避开就行了,其余上面的就好解决啦
西H优恩2011-10-30 14:52:54
吧那块的地面打开ia,然后避开地暖做隔墙,但是要一点一点的砸,费工啊
xuexi47192011-11-29 16:52:27
下面焊个方管钢架
a4767572452011-11-30 12:57:20
{:19:}.......
芭芭拉88982012-1-1 17:51:33
地暖做的很多是盘管,一圈一圈的,即使找出来了也不是很好处理,为什么非用红砖墙呢?用玻璃或者轻钢龙骨隔墙不好吗?
猫鼬一号2012-5-1 09:42:48
确实焊钢架就好