本帖最后由 cwxdesign 于 2012-12-6 22:34 编辑

今日在分析施工图时发现一个问题,向各位朋友求教。

“黄色括号E” 代表是什么? 为什么在吊顶照明平面图中,排水图层的绿色虚线与开关,灯具相连又与“黄色括号E”相连接?在实际施工中代表什么意思?
问题2.jpg

Ai 分析中……

暂无用户创作记录!~

记录用户以此项目图片为灵感使用Ai进行二次创作。

wmtz2012-12-6 23:44:13
首先图中的绿色虚线不是排水图层,他用虚线的原因应该是为了表达这是一路单独开关控制的应急照明线路,所以它也是连开关的,其次那个“E”应该表达是“接地”吧。而红色线就是正常的照明图了。
这个图相当奇葩啊。
cwxdesign2012-12-7 09:55:51
wmtz 发表于 2012-12-6 23:44
首先图中的绿色虚线不是排水图层,他用虚线的原因应该是为了表达这是一路单独开关控制的应急照明线路,所以 ...

但是照明应该不用接地线吧{:27:}
李建邦2012-12-7 15:01:06
E.可能表示(原有应急照明灯具)。你想知道的更多的话,就去找一个懂电图的人问一问?他们对这些应该很清楚的。
cwxdesign2012-12-7 17:29:35
李建邦 发表于 2012-12-7 15:01
E.可能表示(原有应急照明灯具)。你想知道的更多的话,就去找一个懂电图的人问一问?他们对这些应该很清楚 ...

谢谢{:27:}
wmtz2012-12-7 19:01:52
cwxdesign 发表于 2012-12-7 09:55
但是照明应该不用接地线吧

应急照明,要接地的吧。  这个不是很清楚,表示的应该是接地。
wmtz2012-12-9 15:49:50
楼主这里有份水电资料你看看,希望能帮助你。
求教!请问这个吊顶照明平面图为什么会画排水图层的线路_01.jpg
SD.zip
502.88 KB,下载次数:42
cwxdesign2012-12-9 18:38:48
wmtz 发表于 2012-12-9 15:49
楼主这里有份水电资料你看看,希望能帮助你。

谢谢!下来看看。
cwxdesign2013-1-8 09:01:14
找到答案了

事故照明灯具采用普通照明的灯具加蓄电池的灯具担当(图中加标E的灯具)

正常照明和事故照明都是用220V电源。平时它们都是采用交流电,但当发生电气事故交流供电中断时,事故照明电路的继电器动作,自动地把事故照明电源改由220V直流电源供给。凡属事故照明的灯头,一般在其灯罩上有用红漆标上的“☆”记号,以与正常照明相区别。一般在炉控制室、锅炉走道及楼梯口都装有事故照明。
cwxdesign2013-1-8 09:02:54
应急照明(emergency lighting),也称为事故照明,是因正常照明的电源发生故障而启用的照明,它包括疏散照明、安全照明和备用照明。疏散照明是用来确保安全出口通道能被有效地辩认和应用,使人们安全地撤离建筑物,它分为疏散指示标志照明和疏散通道及场所的一般疏散照明;安全照明是用来确保处于潜在危险之中的人员安全,如医院的重要手术室、急救室要设置安全照明;备用照明是用来确保正常活动的继续进行,用在消防控制室、变配电房、发电机房、中央监控室等等重要场所。