本人最近在完成一套足浴城设计,甲方要求包间内换气效果要好,因为足浴过程中会产生大量水蒸汽,再夹杂着客人抽的烟味,请问各位高手们在实际中施工中有什么好的经验?本人考虑是在外墙处加装强排抽风机,问题是是不是每个包间的换气口都要用管道连接起来?最后再连接到抽风机上,如果要联接,用什么材料?用pvc 排水管连接行不行?肯请有这方面经验的高手们指点,
Ai 分析中……

暂无用户创作记录!~

记录用户以此项目图片为灵感使用Ai进行二次创作。

家有老男人2013-7-21 10:57:04
用白铁皮管道,最好是直的整根,少做弯头,这一只管道最好比值的从包厢上方通往室外,管道上每经过一个包厢开一个开口,开口下挂月20公分,内装一个排风扇,风管的室外端再装一个大的风机,这样就可以了。pvc管是不防火的,工程上不能用,消防会有问题
守宏2013-7-21 19:49:23
楼上给的答复靠谱 可以考虑下包厢走廊的空间利用 若走廊一边是窗户 就很好处理了 结合实际条件调整吧
kele2013-7-22 11:38:25
一楼的回答是正解,PVC的防火等级较差,申报消防过不了滴
1
gxw2013-7-25 07:17:16
谢谢各位的大师
bftgsc3738392013-7-31 15:33:03
看你的面积大小了,如果有几十个包间,可以考虑用镀锌板管道,如果只是几个包间的话,直接排室外就行了
爱恨缠绵2013-11-5 12:54:52
一楼的做法有点像消防的强排烟吧
bftgsc3738392014-3-12 17:21:26
可以考虑上新风系统
wmz12342014-4-9 11:27:24
bftgsc373839 发表于 2014-3-12 17:21
可以考虑上新风系统

新风系统不也是管道连接再连接到外面的主机?管道就用普通的PVC吗?楼主可以具体普及一下吗,顺便问下管道大小