酒店客房天花上面的隐蔽工程留多少高度合适?
在做一个酒店的外观,涉及到楼层的高度,看了不少的图纸,层高在3.5米到4米都有 但到实际完工后 酒店的公共走道的天花高度都是比较低的 ,想把天花做高点(假设造型天花的最高点是2.7米) 又不知道天花上面的空调 电源 消防等占了多少的高度,想问下有经验的朋友 该给这个空间留多少尺寸合适呢?
AI文本分析中……
AI色彩命名中……

序赞Ai时刻等待着你的命令!~

与Ai对话形式持续执行相关Ai智能体任务。

r_king_w2013-4-7 19:30:41
这个不是光预留空调消防管道的问题,你要查下室内的图纸,里面的梁的高度。为什么走道都比较低,因为建筑上出现梁比较大,就占用了一部分上方空间,然后在走空调,消防管道,所以才觉的低
r_king_w2013-4-7 19:31:54
一般走道会在2.4米左右,有的会再矮点,那就是特殊情况了
pyliwen2013-4-9 22:59:19
r_king_w 发表于 2013-4-7 19:31
一般走道会在2.4米左右,有的会再矮点,那就是特殊情况了

我想知道的是 天花上面的空调 电源 消防等占了多少的高度··················不是地面离天花的高度和梁的高度
guangning12013-4-13 22:14:47
我也想知道,望大侠解答
月芽先生2013-4-22 17:12:18
400mm-700mm就够了.
pyliwen2013-4-22 22:37:28
月芽先生 发表于 2013-4-22 17:12
400mm-700mm就够了.

··············不对吧 空调就管要300高了 然后消防管带支架也有500了 还没算电器走管的  700MM够吗?