Eleven0072013-9-3 10:50:22
这房间的吊顶真的不好处理,最低点570,要拉平的话整个房间的顶部落差就非常大了,我的那种处理就是进门的时候顶特别矮,所以求高手赐教
Eleven0072013-9-3 10:58:48
岳银欣苑.dwg
( CAD文件 )
516.06 KB,下载次数:39

maojw3122013-9-3 11:01:19
最好有现场照片也发上来
雨露阳光2013-9-3 11:24:46
按这个户型来看,应该是现代风格。不能整个拉平那样太矮空间太压抑。可以有空调的位置吊下来600,旁边也吊600 上图片如果不吊灯可以只掉150不用300(150mm才够藏灯)
毛坯房已装中央空调,最低点下来570,吊顶求高手指教_QQ图片20130903112339.jpg
雨露阳光2013-9-3 11:25:20
雨露阳光 发表于 2013-9-3 11:24
按这个户型来看,应该是现代风格。不能整个拉平那样太矮空间太压抑。可以有空调的位置吊下来600,旁边也吊6 ...

150mm是窗帘盒位置{:2:}{:4:}
Eleven0072013-9-3 11:26:20
雨露阳光 发表于 2013-9-3 11:24
按这个户型来看,应该是现代风格。不能整个拉平那样太矮空间太压抑。可以有空调的位置吊下来600,旁边也吊6 ...

旁边也掉600的话就显得太吊顶底部和原墙落差太大了,而且进门的那个部位不好处理
Eleven0072013-9-3 11:28:03
雨露阳光 发表于 2013-9-3 11:25
150mm是窗帘盒位置

纠结的是餐厅那一块的吊顶,处理不好就非常的难看
雨露阳光2013-9-3 11:30:21
Eleven007 发表于 2013-9-3 11:26
旁边也掉600的话就显得太吊顶底部和原墙落差太大了,而且进门的那个部位不好处理 ...

现代风格不怕也只能这样,或者2边对称吊600也行。
雨露阳光2013-9-3 11:32:33
Eleven007 发表于 2013-9-3 11:26
旁边也掉600的话就显得太吊顶底部和原墙落差太大了,而且进门的那个部位不好处理 ...

像这种小房间装中央空调 太浪费电了。拆掉装挂式的藏吊顶里{:2:}