我不尝试解答一点,非专业深化设计者,纯属即时回答,还望高手给予修正.
1室内空间的疏散通道的最小宽度不得小于多少?安全疏散门的开启方向是如何规定的?每个防火分区的安全出口数量多少个?袋形走道从门到楼梯多少米?
答:
>一般大开间办公室内走道最小宽度为1.4M, 而高规规定其它建筑双面布房间的走道最小宽度为1.4米,单面布房间的为1.3米. 当然还有一些空间需要根据人流量来确定走道宽度.
>安全疏散门的开启方向应朝向疏散方向.
>每个防火分区的安全出口数量应不少于两个.
>这个问题比较复杂,得分高层建筑<<高规>>和一般建筑<<建筑设计防火规范>>,同时还跟建筑类别和建筑类型有关,如学校、医院等各不相同。一般我只记得,24米以下的一般建筑,袋形走道从门到楼梯的距离是22米,有自动喷淋系统的为27.5米。PS:一类,二类建筑。高层建筑为20米。其它空间记不得了,用的时候才去查资料。
2,公共卫生间无障碍设计的相关尺寸?
答:无障碍设计的尺寸我只记得以下几个:必须保证转角处最小尺寸为1.5米。即我们经常在公共卫生间平面图上看到的1.5米直径的圆,以保证轮椅能转弯。卫生间隔间的门净宽不小于0.8米。 另外还有小便斗两侧的距离,还有立面上的尺寸和无障碍洗手盆的高度等记不得,用的时候才去查资料。
3,单张施工图图面需要体现哪些元素?
〉a 材质符号,b 标注,c 索引,d 相关图表 e 文字说明及重要说明
4,常规室内门锁的安装高度是如何规定的?灯具照明开关安装高度?
答:
〉门锁安装高度?这问题不好回答,得细分是门把手的高度,还是锁体的高度?是分体式的,还是门锁一体的? 一般门把手的安装高度为1.0M,也有画1.05米的。
〉灯具照明开关的安装高度一般为1.3米。(面板下口至装饰完成地面)
5,驻场的项目有哪些?描述驻场的主要工作内容。
不作回答,非驻场设计师,也非深化设计师。没驻过场。
6,吊顶跨度大于多少时起拱?吊杆间距不应超过多少?
〉根据我的经验一般不超过15米吧。超过15米里需要留伸缩缝,还有些地区,降水较多或空气湿度大,10米就需要留伸缩缝。(非专业施工图人员,只是一般个人经验)
〉吊杆间距不应超过1.2M吧。
7,简述绘制施工图的难点是什么?采用的方法?
这个问题要说的太多,也不作答了。
8,请你谈谈对室内设计的看法
这个问题要说的太多,也不作答了。
9,绘制玻璃包圆柱节点大洋图
这里就不作答了。 |