  A 复合活动地板:
     1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度:0.8mm
     2. 基材:中密度板(27.8mm)
     3. 四边:铝合金包边(0.8mm)
     4. 底面:铝箔或镀锌铁板(0.15mm)
  备注:贴面,底面和基材用401胶粘贴。底部边缘嵌导电橡胶条以获导电和消音的效果。

  B 仿进口活动地板:
      1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度: 0.8mm
      2. 基材:中密度板(38.5mm)
      3. 四边:防静电胶条(0.8mm)
      4. 底面:铝箔(0.15mm)
   备注:贴面,底面和基材用401胶粘贴。

  C 铝合金防静电活动地板:
       1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚0.8mm
       2. 基材:铝合金(29mm)

  D 全钢防静电活动地板:
      1. 防静电贴面:三聚氢氨(上层)酚醛树脂(下层)总厚度:1mm
      2. 基材:冷轧钢板经拉伸冲压成型后用点焊与上板组合,地板内腔充轻型发泡水泥(34mm)
二.防静电活动地板可调支撑
    1. 螺杆(可调节)
    2. 上托
    3. 底座(可根据具体高度选择)
三.防静电活动地板横梁    采用长梁,边角用短梁。
四.防静电活动地板缓冲垫
五.异型防静电活动地板
    1.风口地板 :活动风口板 旋流风口板 通风地板
    2.走线地板
    3.电源插座地板
    4.净化地板
   六. 备注
    1.如果地板下只铺设电缆和电源电缆:地板高度可达到200 mm 地板下净高为 150mm。
    2. 地板下既走线又做为机房空调的送风,回风系统的静压箱:地板高度可达到350 mm, 地板下净高为300mm。
    3. 也可根据需求定