KTV布置图.dwg
1.07 MB,下载次数:20288

没搜索到文物库相关内容

暂无用户创作记录!~

记录用户以此项目图片为灵感使用Ai进行二次创作。

sqhop2011-4-11 12:19:16
办公区过道不符合消防规范!
AI0032011-4-16 18:52:11
麻烦更低价格打算分基地哦撒该欧式的后果是对的撒非法定是FSDAFAS  
cuik992011-5-3 18:30:29
的确,办公区出带型走廊了,如果着火,会死人的
Kwai2011-5-4 00:33:01
嗯,楼上说的不错消防不合规范,少掉一个中包把豪包移出一条通,既解决了消防问题,又解决后勤办公人员上洗手间的问题
cj5425652011-5-6 23:23:03
1. 出现了带型通道,包厢和通道貌似没有机械排烟。在消防这关就通不过。
2.通道宽度只有2米,实际做好可能只有1米八不到点,这个楼主是否可以在考虑考虑。
3。个别包厢带卫生间,并不是不可以,但做为量贩KTV与夜总会服务上有比较大的区别,在包厢内部卫生间设置上,楼主是否考虑考虑,既利于PA打扫,又尽量少的去影响消费者。
4.厨房出品流线有点问题,建议在中间包厢区域某个点做个通道,既解决了消防带型通道的问题也解决了厨房出品流线的问题!
5,超市可否考虑相对独立的空间,面积上也要好好考量考量。
6.包厢门的宽度是不是偏小了,只有850,做好完成面的话估计只有800.
  7。包厢内部的布置是不是有点草率了,感觉布置的很随意,没有仔细的推敲过.
   8.貌似没有PA房,这个还是要考虑的,面积不大但很重要.
liuxianghui2011-5-7 08:34:42
回复 Kwai 的帖子

是的,这个方案不是我的,说的太对了
liuxianghui2011-5-7 08:36:50
回复 cj542565 的帖子

学到了很多啊, 楼主所说的机械排烟、PA房 是指?
cj5425652011-5-7 12:47:34
机械排烟是指消防机械排烟,高规里有要求的.没有自然排烟的情况下或自然排烟满足不了规范的要求需增加机械排烟。一般情况下可以建议甲方用用双速轴流风机,正常情况下启动低速风机主要排香烟等,发生火灾时自动切换到高速风机,作为消防排烟。
PA房是指打扫卫生的阿姨用的,主要放一些打扫及清理用具!
liuxianghui2011-5-7 17:35:54
回复 cj542565 的帖子

非常谢谢 我是实习生 呵呵
下一页
1234下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册序赞号

快速回复 返回顶部 返回列表